首页 > 推荐作品 > 考试指导

专业工程师大全模板

发布时间: 浏览量:0

2022年一级消防工程师考试时间是11月5日、6日。一级消防工程师考试报名基本会在每年的8、9月份进行。下面小编为大家整理了消防工程师报名时间2022考试时间,希望大家喜欢!

专业工程师大全模板 1

1、取得消防工程专业中专学历,从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业中专学历,从事消防安全技术工作满4年。

2、取得消防工程专业大学专科学历,从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,从事消防安全技术工作满3年。

3、取得消防工程专业大学本科学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。

4、取得其他专业相应学历或者学位的人员,其从事消防安全技术工作年限相应增加1年。

专业工程师大全模板 2

第一题

1.【答案】BDE【解析】《消防法》第十五条

2.【答案】ABD

【解析】61号令第六条 单位的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责:

(一) 贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况;

(二) 将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划;

(三) 为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障;

(四) 确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程;

(五) 组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题;

(六) 根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队;

(七) 组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练。

3.【答案】ABC

【解析】61号令第八条 实行承包、租赁或者委托经营、管理时,产权单位应当提供符合消防安全要求的建筑物,当事人在订立的合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任;消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当由产权单位或者委托管理的单位统一管理。承包、承租或者受委托经营、管理的单位应当遵守本规定,在其使用、管理范围内履行消防安全职责。

4.【答案】ACE

【解析】第十五条消防安全重点单位应当设置或者确定消防工作的归口管理职能部门,并确定专职或者兼职的消防管理人员;其他单位应当确定专职或者兼职消防管理人员,可以确定消防工作的归口管理职能部门。归口管理职能部门和专兼职消防管理人员在消防安全责任人或者消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作。第二十三条单位应当根据消防法规的有关规定,建立专职消防队、义务消防队,配备相应的消防装备、器材,并组织开展消防业务学习和灭火技能训练,提高预防和扑救火灾的能力。

5.【答案】ABC

【解析】第三十九条消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容:

(一)组织机构,包括:灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组;(二)报警和接警处置程序;(三)应急疏散的组织程序和措施;(四)扑救初起火灾的程序和措施;五)通讯联络、安全防护救护的程序和措施。第四十条消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案,至少每半年进行一次演练,并结合实际,不断完善预案。其他单位应当结合本单位实际,参照制定相应的应急方案,至少每年组织一次演练。消防演练时,应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员。

6.【答案】ABC

【解析】《建筑消防设施的维护管理》10 故障处理程序

7.【答案】CDE

【解析】《消防法》第六十九条

消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;情节严重的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。 前款规定的机构出具失实文件,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;造成重大损失的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。

《社会消防技术服务管理规定》第五十一条 消防技术服务机构有违反本规定的行为,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;经维修、保养的建筑消防设施不能正常运行,发生火灾时未发挥应有作用,导致伤亡、损失扩大的,从重处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

8.【答案】ABE

【解析】《消防法》第六十四条

违反本法规定,有下列行为之一,尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者五百元以下罚款: (一)指使或者强令他人违反消防安全规定,冒险作业的; (二)过失引起火灾的; (三)在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的; (四)扰乱火灾现场秩序,或者拒不执行火灾现场指挥员指挥,影响灭火救援的; (五)故意破坏或者伪造火灾现场的; (六)擅自拆封或者使用被消防救援机构查封的场所、部位的。

《刑法》第一百三十四条 重大责任事故罪

在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处三年以上七年以下有期徒刑。强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处五年以上有期徒刑。

9.【答案】BCDE

【解析】《61号令》第二十六条 机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查,其他单位应当至少每月进行一次防火检查。

第二题

1.答案:ABCE

解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》

3.1.1 工厂、仓库、堆场、储罐区或民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火所需室外消防用水量确定。

3.1.2 一起火灾灭火所需消防用水的设计流量应由建筑的室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、固定冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成,并应符合下列规定:

1.应按需要同时作用的各种水灭火系统最大设计流量之和确定;

2.两座及以上建筑合用消防给水系统时,应按其中一座设计流量最大者确定;

3.当消防给水与生活、生产给水合用时,合用系统的给水设计流量应为消防给水设计流量与生活、生产用水最大小时流量之和。

题干背景交代“生产生活用水最大设计流量25L/s,火灾时可以忽略生产生活用水量”,因此生产生活用水设计流量25L/s可不计入流量设计参数。

2.答案:BC

解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》

8.1.3 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量。

8.1.4 室外消防给水管网应符合下列规定:

1 室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网;

2 管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于 DN100;

8.1.8 消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s,自动水灭火系统管道设计流速,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084、《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151、《水喷雾灭火系统设计规范》GB 50219 和《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338的有关规定,但任何消防管道的给水流速不应大于7m/s。

根据下面公式,当水流速为2.5m/s时,可简单推算进水管径与设计流量的匹配。

该建筑群最大室外设计流量为45L/S,因此,满足安全可靠、经济适用要求的管径为200~250。

3.答案:AE

解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》

5.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求:

1 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求;

2 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;

3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。

稳压泵的启泵压力为0.98MPa,因此消防水泵的启泵压力设定值为:0.98 -(0.07~0.10)=0.88~0.91 MPa附近。安全可靠的启泵方案应保证水泵早启动,为防止误动作设低流量保护功能。

4.答案:ABCE

解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014和《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

该厂区建筑群中,服装生产车间火灾延续时间为3.0h;布料仓库和成品仓库火灾延续时间均为2.0h;其它建筑均为2.0h。

3.6.1 消防给水一起火灾灭火用水量应按需要同时作用的室内、外消防给水用水量之和计算,两座及以上建筑合用时,应取最大者。

该建筑群中,成品仓库用水量最大:(45+25)×3×3.6+78×2×3.6=1317.6m?,A正确。

该建筑群中,成品仓库室内用水量最大:25×3×3.6+78×2×3.6=831.6m?,B正确。

办公楼室外用水量:40×2×3.6=288m?,C正确。

车间一次火灾自动喷水消防用水量:28×1×3.6=100.8m?,D错误。

宿舍楼一次火灾室内消火栓消防用水量:10×2×3.6=72m?,E正确。

5.答案:DE

解析:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

5.4.1 下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:

1.高层民用建筑;

2.设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;

3.超过2层或建筑面积大于10000m2的地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于10L/s平战结合的人防工程;

4.高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑;

5.城市交通隧道。

5.4.2 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。

5.4.3 消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少。想获取更多资料,欢迎关注大立教育“消防工程师备考助手”!

5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。

6.答案:ADBE

解析:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

5.3.2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:

1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;

2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s;

11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。

大于系统漏水量是前提保证。另,本题是合用系统,无论是最不利点喷头或最不利消火栓动作时,系统应启动。

7.答案:CD

解析:从管道选型与节约用地考虑

8.答案:BC

解析:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

11.0.2 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。A错误

11.0.14 火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。D错误

11.0.12 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。E错误。

9.答案:BCD

解析:根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

单多层办公楼轻危险,A错误。

③车间为高层服装生产车间,中危险Ⅱ级,B正确。

⑤仓库为布料仓库,⑥仓库为成品服装,两座仓库均为仓库危险Ⅱ级,CD正确。

⑩车库,地下车库为中危险Ⅱ级,E错误。

第三题

1.一级耐火等级,从构件耐火等级判断。中间仓库的火灾危险性为甲类(甲苯和二甲苯)喷漆工段火灾危险性为甲类,变配电室(每台设备装油量65kg)丙类,因为550/13000=4.23%所以厂房的危险性也是丙类

2.1)与办公楼防火间距:15米

一级耐火等级多层丙类厂房与二类高层民用建筑防火间距15m

2)与玩具生产厂房间距13m

一级耐火多层丙类厂房与二级耐火丙类高层厂房防火间距13m

3)与电解食盐水厂房间距:12+0+0=12米

一级耐火多层丙类厂房与二级耐火等级甲类多层厂房

4)与液氯仓库间距:10+0-0=10米

一级耐火多层丙类厂房与一级耐火乙类单层仓库防火间距10m

3.(1)防火分区问题

丙类一级多层厂房,防火分区面积6000m2,设自喷12000m2,每层2个防火分区

(2)平面布置防爆措施问题

1)甲类中间仓库设置在半地下不对。甲类中间仓库不能设置在地下半地下应设置在顶层靠外墙,并设置泄压设施,并采用耐火极限不低于4.00h的防火墙与其他区域分隔

2)中间仓库面积超过规定值,甲1项面积不得超过250m2;

3)外墙上直接设通风口,不合理甲类危险气体应经过处理再排放;

4.(1)中间仓库,其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通,下水道应设置隔油设施。

(2)中间仓库应设置防止液体流散的设施

(3)不宜设置地沟,若设置盖板要严密采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚。

(4)生产厂房中排出的空气,如含有燃烧或爆炸危险的粉尘、纤维如棉、毛、麻等),易造成火灾的迅速蔓延应在通风机前设滤尘器对空气进行净化处理后排放

5.泄压面积=10CV23-10×0.11×(550×5)93=215.6m2

第四题

1.建筑高度二4. 2+3. 9.5+0. 6=24. 3m,该建筑为二类高层公共建筑。

解析:局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等 辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度。本题为说明局部面积的使用用途,所以要计入。

2.解析:

该综合楼的耐火等级满足要求。

理由:

二类高层公共建筑,地上部分建筑耐火等级不低于二级,地下部分建筑耐火等级不低于一级。该建筑其他建筑构件满足一级耐火等级要求,木吊顶搁栅钉10mm厚纸面石膏板为难燃0. 25h,符合二级耐火等级难燃0. 25h的要求。地下部分是 设备用房和自行车库不考虑吊顶,故地上耐火等级不满足要求,地下满足要求。

3.解析:

地上部分和地下部分防火分区均满足要求:

原因:

(1) 地上部分防火分区满足要求。原因:二类高层公共建筑,地上部分每个防火分区的最大允许面积不大于1500 m2, 设置自喷为3000 m2,本题每层960 m2,故一个防火分区满足要求。

(2) 地下部分防火分区满足要求,地下部分自行车设自喷库防火分区最大面积是1000 m2,设备用房最大是2000 m2地 下就算按最不利的1000廿来划分1个防火分区也是满足要求。

4.解析:

一层外门最小总净宽度:三层人数:740.0. 5/100=3. 7m (图不清晰,无法计算准确面积,记得是740)

二层疏散楼梯最小总净宽度:740.0. 54/100=3. 7m (图不清晰,无法计算准确面积,记得是740)

解析:该建筑5层,百人宽度指标为Im/百人:歌舞娱乐场所可以不考虑内部走道和厕所等面积,只计入厅室的面积。

5.解析

平面布置:

儿童舞蹈培训中心不应该布置在5层,不得超过3层。

防火分隔:

① 疏散走道两侧的隔墙和房间隔墙均耐火极限均为1. 50h,不合理;应釆用耐火极限不低于2. OOh的防火隔墙进行分隔。

② Ml、M2为木质隔音门,不合理;应釆用乙级防火门。

③ 疏散楼梯间没有在首层进行分割,不合理;疏散楼梯间应在首层釆用耐火极限不低于2小时的防火隔墙和乙级防火门 进行分隔。

6.① 应 向疏散方向开启。

② 图示中,大包间、大舞厅疏散门的方向均向内开启,不合理;应向外开启。

③ 大包间面积为60m2,超过50 m2,设置1个疏散门,不合理;应设置不少于2个疏散门

④ 楼梯1和楼梯2,釆用敞开楼梯间,不合理;应釆用封闭楼梯间

疏散楼梯的宽度为1.5m,不满足要求,本层需要的总净宽为3. 7m, 一个楼梯最少是1. 85m

⑤ 大舞厅的Ml和M2宽度不足,至少应大于1.4m

⑥ 大舞厅的疏散距离超标,最大为11. 25,图中为14. 5m

⑦ 自行车库1个出口不合理,至少2个安全出口

⑧ 右边疏散楼梯首层没有直通室外,且没有做封闭的扩大前室

⑨ 疏散楼梯间没有在首层进行防火分隔,不合理

第五题

1.(1) 探测器不报警原因

① 探测器本身损坏

② 探测器与底座脱落

③ 报警总线与底座接触不良

④ 探测器接口板故障

(2) 位置信息不正确解决措施:重新给这个探测器编码并登记正确的位置信息。

2.不正常;

理由:

背景描述不满足以下要求:

① 联动触发信号应釆用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。

② 火灾自动报警系统应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器和消防应急广播。

③ 火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放。

3.不正常

理由:

背景描述不满足以下要求:

① 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号。

② 火系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机应自动启动

(2) 风机未启动原因:

① 联动逻辑错误

② 排烟风机电控箱处于手动状态

③ 联动控制器至风机电控箱的连线故障

④ 模块故障。

4.=(1) 集中控制型、集中电源A型灯具。

(2) 不正常

理由:应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后,应自动控制系统所有非持续型照明灯的光源应急 点亮,持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。

5.(1) 联动逻辑错误

(2) 应急照明控制器处于手动状态。

(3) 火灾报警控制器至应急照明控制器的连线故障

(4)模块故障。

第六题

1.1套理由:316+264W80V800 只喷头。

2.(1)预作用阀组

(2)水流指示器

(3)末端试水装置

(4)喷头

(5)压力开关

(6)水力警铃。

3.(1)系统侧管道有渗漏

(2)有喷头损坏

(3) 末端试水装置未关闭

(4) 气泵控制箱故障

(5) 供气管道压力开关故障或设定值不正确

(6) 气泵损坏。

4.符合要求。理由:IG541气体灭火系统对泄压口的设置位置没有要求,可以利用门窗下半部的百叶作为泄压口。

5.正确。理由:

(1) 检测要求同验收检测,IG541压力不应低于设计压力。

(2) IG541系统一级充压压力15MPa (20°C),在5°C时压力应为14. 23MPa。

背景中检测压力为13.93MP&显然是有压力泄露或压力表有故障。消防技术服务机构人员认为有可能存在灭火剂 缓慢泄漏情况是正确的。

专业工程师大全模板 3

消防工程师考3个科目:《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》、《消防安全案例分析》。

报考级别有“考全科”和“免1科”,报考“免1科”需要符合免试条件,不满足的考生都需要选择考全科”。

考试级别为考全科的考生需要报考《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》三门科目。

级别为免1科的考生可以免试《消防安全技术实务》,只参加《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》两个科目的考试。

专业工程师大全模板 4

《技术实务》是基础:主要涉及燃烧基础、建筑防火、消防设施、其他建筑防火、消防安全评估。主要针对基本概念,基本原理、分类组成,灭火机理,选型与适用以及相关的设计要求,属于基本的一门入门级课程。

《综合能力》主要针对防火检查、消防设施的施工验收、消防检测、故障分析、维护保养以及消防安全管理相关要求。是技术实务的延伸,主要是讲解检查、调试、验收等实际操作经验,会有很多小技巧,对于新手来说就需要结合技术实务一起来学习。

《案例分析》是前两科的融合与运用,教材从根本上来说可以不用单独学习,但是教材有一超级优点,是给出了一个建筑场景或者一个模型。

专业工程师大全模板 5

大部分地区消防工程师现场资格审查只需要以下材料:

1、报名信息表,一式2份,到时候可以在报名系统内下载打印;

2、身份证明复印件,同时提交近期免冠小二寸同底彩色照片6张(照片正面最下端印本人姓名、身份证号码);

3、学历或学位证书复印件;

4、从事消防安全技术工作年限。

个别地区会再加一份学历认证报告和社保证明,特别注意各别地区需要社保。

专业工程师大全模板_精选范文网

2022年一级消防工程师考试时间是11月5日、6日。一级消防工程师考试报名基本会在每年的8、9月份进行。下面小编为大家整理了消防工程师报名时间2022考试时间,希望大家喜欢!2022一级消防工程师报名
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式